1   應用特點

        七氟丙烷滅火設備主要適用于:電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重的工業設備、圖書館、博物館及藝術管、潔凈室、消聲室、應急電力設施、易燃液體存儲區等,也可用于生產作業火災危險場所,象噴漆生產線、電器老化間、軋制機、印刷機、油開關、油浸變壓器、浸漬槽、熔化槽、大型發電機、烘干設備、水泥生產流程中的煤粉倉,以及船舶機艙、貨艙等。

2  裝置特點

     渝捷消防七氟丙烷滅火設備由滅火劑瓶組、驅動氣體瓶組、選擇閥、單向閥(QYD32/5.3、QYD50/5.3)、金屬軟管、集流管、安全泄放裝置、信號反饋裝置、單向閥(QQD6/6.6)、低泄高封閥、噴嘴、氣控管路、瓶架、驅動瓶架等組成。
   七氟丙烷滅火設備為組合分配系統——一個七氟丙烷供應源,通過區域選擇閥、固定的管網和噴嘴,對兩個或兩個以上的防護區或保護對象實施保護。需要設置單獨的鋼瓶儲存間作為設備存放地,然后由高壓無縫管道輸送藥劑到各保護區。

3   裝置設計選型                                    

 

規格型號 瓶組容積(L) 儲存壓力(MPa) 瓶組高度H(mm) 最大充裝量(kg) 滅火劑剩余量(kg)
QMQ4.2/70N 70 4.2 1223 66 3.5
QMQ4.2/90N 90 4.2 1423 88 3.5
QMQ4.2/120N 120 4.2 1723 114 3.5
QMQ4.2/150N 150 4.2 1670 142 4
QMQ4.2/180N 180 4.2 1910 171 4
QMQ5.6/90N 90 5.6      
QMQ5.6/180N 180 5.6      

 

 

    針對指定的防護區,需精確計算滅火劑瓶組充裝量時,參考本說明書第2.6.3條七氟丙烷滅火劑設計用量計算或按GB 50370-2005《氣體滅火系統設計規范》進行。 

4   使用與維護

4.1   使用的一般要求

七氟丙烷滅火設備安裝完畢后,必須建立相應的維護保養、檢查制度,并應由經過培訓的專業人員負責管理。

         詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》

4.2   維護保養檢查

七氟丙烷滅火設備應由經過專門培訓,并經考試合格的專職人員負責檢查和維護。按規定格式做好檢查記錄,檢查中發現的問題應時處理。