您好!歡迎光臨重慶渝捷消防設備有限責任公司網站
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置

1   主要參數

設計工
作壓力
(20℃)

最大工
作壓力
(50℃)

最大充
裝密度

儲存容器
容積(L)

噴射
時間

使用環
境溫度

工作
電壓

工作
電流

2.5MPa

4.2MPa

≤1120kg/m3

70/ 90/120

≤10s

0℃~50℃

DC24V

1.5A

2   應用特點

        七氟丙烷滅火設備主要適用于:電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重的工業設備、圖書館、博物館及藝術管、潔凈室、消聲室、應急電力設施、易燃液體存儲區等,也可用于生產作業火災危險場所,象噴漆生產線、電器老化間、軋制機、印刷機、油開關、油浸變壓器、浸漬槽、熔化槽、大型發電機、烘干設備、水泥生產流程中的煤粉倉,以及船舶機艙、貨艙等。

3  裝置特點 

   渝捷消防柜式七氟丙烷氣體滅火裝置由保護柜體、氣體滅火劑瓶組、金屬軟路、噴嘴、信號反饋裝置等組成。一般安裝于保護區內,必要時,用地腳螺栓固定。接線位置視要求安裝而定。當一個保護區采用多臺滅火裝置時,滅火裝置應分布均勻,并應做到同時啟動噴放。柜式七氟丙烷滅火裝置安裝完畢后,裝置即處于自動工作狀態。當保護區發生火災,感溫、感煙探測器等火災探測器將火警信號輸送到控制器,控制器輸出信號完成相關設備聯動,并發出聲光報警,在延時10-30秒后(由控制器根據需要調整),給出啟動信號,打開滅火劑儲瓶,噴出放藥劑實施滅火。在緊急情況下,火災現場人員可按下控制器或保護區的手動按狃,實施滅火。七氟丙烷滅火劑超過一定濃度對人體有害,當火警信號發出后,防護區內的人員應立即撤離防護區,滅火完畢后,對防護區進行通風換氣后,方可進入。

4   裝置設計選型

     柜式七氟丙烷氣體滅火裝置不必設置專用的瓶組間,整個裝置放置在防護區內,多臺柜式七氟丙烷氣體滅火裝置連用可保護較大的防護區,但同一保護區內不宜設置多于10臺裝置。

裝置型號

瓶組容積(L)

最大充裝密度(kg/m3

滅火劑剩余量(kg)

單臺最大保護空間(m3

外形尺寸       長×寬×高(mm)

GQQ40/2.5YJ

40

1120

3

67

500×481×1450

GQQ70/2.5YJ

70

1120

3

118

500×481×1450

GQQ90/2.5YJ

90

1120

3

154

500×481×1600

GQQ120/2.5YJ

120

1120

3

207

500×481×1950

GQQ150/2.5YJ

150

1120

3

253

550×520×1950

注:表內單臺最大保護空間是以滅火濃度為8%計算的。

    針對指定的防護區,需精確計算滅火劑瓶組充裝量時,參考本說明書第2.6.3條七氟丙烷滅火劑設計用量計算或按GB 50370-2005《氣體滅火系統設計規范》進行。 

5   使用與維護

5.1   使用的一般要求

柜式七氟丙烷氣體滅火裝置安裝完畢后,必須建立相應的維護保養、檢查制度,并應由經過培訓的專業人員負責管理。

         詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》

5.2   維護保養檢查

柜式七氟丙烷氣體滅火裝置應由經過專門培訓,并經考試合格的專職人員負責檢查和維護。按規定格式做好檢查記錄,檢查中發現的問題應時處理。
        詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》


 