1   概述

    IG-541惰性氣體滅火劑是一種無毒、無色、無味、惰性不導電的純“綠色”壓縮氣體,它由大氣中存在的氣體:氮氣、氬氣和二氧化碳按一定比例混合而成,原料非常豐富,滅火劑價格低廉。滅火過程中不影響人的視野且不產生溫差和腐蝕性分解物,滅火劑的釋放只是將來自大自然的氣體釋放回大自然,既沒有臭氧耗損潛能值(ODP),也不會產生“溫室效應”,更不會產生損害大氣的化學物質,不會造成諸如鹵代烷及其替代滅火劑在滅火過程中伴生的毒性問題,是一種理想的滅火劑。IG541惰性氣體噴放時不會形成濃霧而影響視野,利于逃生,且防護區內的工作人員仍能正常地呼吸,便于火災發生后能及時撲救,減少損失。

  適用范圍:
IG541滅火劑適用于撲救下列火災 IG541滅火劑不適用于撲救下列火災
a)  電氣火災
b)  固體表面火災
c)  液體火災
d)  滅火前能切斷氣源的氣體火災
a)  硝化纖維、硝酸鈉等氧化劑或含氧化劑的
化學制品火災
b)  鉀、鎂、鈉、鈦、鎬、鈾等活潑金屬火災
c)  氫化鉀、氫化鈉等金屬氫化物火災
d)  過氧化氫、聯胺等自行分解的化學物質火災
e)  可燃固體物質的深位火災

  滅火機理:

                  IG541惰性氣體滅火劑是通過降低防護區內的氧氣濃度(由空氣正常含氧量的21%降至12.5%),通過窒息作用使其不能維持燃燒而達到滅火的目的,是純物理作用。

2  裝置特點

   渝捷消防IG541氣體滅火系統由滅火劑瓶組、驅動氣體瓶組、選擇閥、單向閥、金屬軟管、集流管、安全泄放裝置、信號反饋裝置、低泄高封閥、噴嘴、氣控管路、瓶架、驅動瓶架等組成。IG541氣體滅火系統為組合分配系統,通過區域選擇閥、固定的管網和噴嘴,對兩個或兩個以上的防護區或保護對象實施保護。需要設置單獨的鋼瓶儲存間作為設備存放地,然后由高壓無縫管道輸送藥劑到各保護區。
    相對于七氟丙烷滅火設備,其滅火劑傳輸距離更遠、更環保,對保護區地形適應性更好,因此廣泛應用于大空間的地鐵、數據中心、圖書館、檔案館等場所。

3 設計選型

設計工
作壓力
(20℃)
最大工
作壓力
(50℃)
儲存容器
容積
驅動氣體
瓶組容積
噴射
時間
使用環
境溫度
工作
電壓
工作
電流
15.0MPa 17.2MPa 80L 4L ≤60s 0℃~50℃ DC24V 1.5A
15.0MPa 17.2MPa 90L 4L ≤60s 0℃~50℃ DC24V 1.5A
 

   針對指定的防護區,需精確計算滅火劑瓶組數量時,參考設計說明書第4.2.3條七氟丙烷滅火劑設計用量計算或按GB 50370-2005《氣體滅火系統設計規范》進行。 

4   使用與維護

4.1   使用的一般要求

IG541氣體滅火設備安裝完畢后,必須建立相應的維護保養、檢查制度,并應由經過培訓的專業人員負責管理。

         詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》

4.2   維護保養檢查

IG541氣體滅火設備應由經過專門培訓,并經考試合格的專職人員負責檢查和維護。按規定格式做好檢查記錄,檢查中發現的問題應時處理。
        詳見《渝捷消防氣體滅火系統使用手冊》

 

 

 

 

 


 